- 风冷式工业冷冻机
-
产品简介
特 点:风冷式工业冷冻机采用欧美压缩机头铜管采用无氧焊接法RS485通讯功能,实现自动化管理 (选购)采用电气组件使用年限长电器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用风冷式冷水机技术参数:
型号 项目
JC-0.6A
JC-01A
JC-02A
JC-03A
JC-05A
JC-06A
JC-08A
JC-10A
JC-12A
JC-15A
JC-20A
JC-25A
JC-30A
JC-40A
JC-50A
标准制冷量
kcal/h
50HZ
1548
2580
5160
7740
12900
15480
20640
25800
30960
38700
51600
64500
77400
103200
129000
60HZ
1854
3090
6180
9270
15450
18540
24720
30900
37080
46350
61800
77250
92700
123600
154500
KW
50HZ
1.8
3
6
9
15
18
24
30
36
45
60
75
90
120
150
60HZ
2.16
3.6
7.2
10.8
18
21.6
28.8
36
43.2
54
72
90
108
144
180
输入总功率
KW
0.91
1.41
2.25
3.26
5.29
5.95
8.05
9.85
12.72
15.9
21.56
24.36
31
42.4
49.5
电 源
1PH 220V 50HZ(110V 50HZ/60HZ)
3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ)
制冷剂
名称
R22 (R134a/407c/404a/410a)
控制方式
毛细管
外平衡式热力膨胀阀
压缩机
类型
全封闭式旋转式
全封闭涡旋式(活塞式)
功率(KW)
0.45
0.75
1.5
2.25
3.75
4.5
3*2
3.75*2
9
3.75*3
7.5*2
18.75
22.5
30
37.5
冷凝器
类型
高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机
冷却风量(m3/h)
600
1000
2000
3000
5000
6000
8000
10000
12000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
蒸发器
类型
水箱盘管(干式壳管式/不锈钢板式蒸发器)
冷冻水量(m 3 /h)
0.31
0.59
1.07
1.58
2.58
3
4.1
5.2
5.85
8.25
10.3
11.69
15.65
20.6
25.5
0.37
0.71
1.28
1.86
3.08
3.7
4.90
6.2
6.9
9.37
12.11
13.79
18.9
24.8
30.5
水箱容量(L)
16
16
22
65
80
80
150
150
190
190
290
340
480
520
650
进出水管径
1/2"
1/2"
1/2"
1"
1"
1"
1"
1 1/2"
2"
2"
2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
3"
3"
水泵
功率(KW)
0.37
0.37
0.37
0.37
0.75
0.75
0.75
0.75
1.1
1.5
2.25
2.25
3.75
3.75
5.5
扬程(m)
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20
20
20
22
22
23
安全保护
压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护
机械尺寸
长(mm)
500
500
580
1050
1170
1170
1400
1400
1650
1650
1700
1800
2400
2600
3000
宽(mm)
500
500
550
560
650
650
690
690
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
高(mm)
725
725
925
1100
1200
1200
1270
1270
1400
1400
1400
1400
2200
2200
2200
机械重量
Kg
50
73
100
130
150
160
320
400
560
600
730
850
980
1260
1420
单位换算
1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h
冷冻机的一些经验选型方法:1.水冷式工业冷水机的Q制冷量/3~3.3=压缩机的匹数风冷式工业冷水机的Q制冷量/2.5~2.8=压缩机的匹数2. 冷冻水流量(立方每小时)×5.8×1.2~2(安全系数)=(KW)制冷量进出口温差为5度3. 10吨合模力大约选0.8匹的压缩机4. 压缩机的选择0~5HP: 选毛细管6HP以上选膨胀阀2HP以下压缩机选单相220V电压3HP以上压缩机选三相380V电压通用计算冷水机制冷量Q=C(比热) ×M(质量KG)×温差T×安全系数(1.2~2)/860×2以上这些只是冷水机方面知识的一些经验计算,也便也为客户选型