产品搜索:
产品展示
  • 风冷式工业冷冻机
  • 产品简介

    特 点:
    风冷式工业冷冻机采用欧美压缩机头
    铜管采用无氧焊接法
    RS485通讯功能,实现自动化管理 (选购)
    采用电气组件使用年限长
    电器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
    控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制
    安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
    高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
    C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
     

    风冷式冷水机技术参数:

     

    型号 项目

    JC-0.6A

    JC-01A

    JC-02A

    JC-03A 

    JC-05A

    JC-06A

    JC-08A

    JC-10A

    JC-12A

    JC-15A

    JC-20A

    JC-25A

    JC-30A

    JC-40A

    JC-50A

     

    标准制冷量 

    kcal/h

    50HZ

    1548

    2580

    5160

    7740

    12900

    15480

    20640

    25800

    30960

    38700

    51600

    64500

    77400

    103200

    129000

     

    60HZ

    1854

    3090

    6180

    9270

    15450

    18540

    24720

    30900

    37080

    46350

    61800

    77250

    92700

    123600

    154500

     

    KW

    50HZ

    1.8

    3

    6

    9

    15

    18

    24

    30

    36

    45

    60

    75

    90

    120

    150

     

    60HZ

    2.16

    3.6

    7.2

    10.8

    18

    21.6

    28.8 

    36

    43.2

    54

    72

    90

    108

    144

    180

     

    输入总功率 

    KW 

    0.91

    1.41

    2.25

    3.26

    5.29

    5.95

    8.05

    9.85

    12.72

    15.9

    21.56

    24.36

    31

    42.4

    49.5

     

    电 源 

    1PH 220V 50HZ(110V 50HZ/60HZ)

    3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) 

     

    制冷剂 

    名称 

    R22 (R134a/407c/404a/410a) 

     

    控制方式 

    毛细管 

    外平衡式热力膨胀阀 

     

    压缩机 

    类型 

    全封闭式旋转式

    全封闭涡旋式(活塞式) 

     

    功率(KW) 

    0.45

    0.75

    1.5

    2.25

    3.75

    4.5 

    3*2 

    3.75*2

    9

    3.75*3 

    7.5*2 

    18.75

    22.5

    30

    37.5

     

    冷凝器 

    类型 

    高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机

     

    冷却风量(m3/h) 

    600

    1000

    2000

    3000

    5000

    6000

    8000

    10000

    12000

    15000

    20000

    25000

    30000

    40000

    50000

     

    蒸发器 

    类型 

    水箱盘管(干式壳管式/不锈钢板式蒸发器)

     

    冷冻水量(m 3 /h) 

    0.31

    0.59

    1.07

    1.58

    2.58

    3

    4.1

    5.2

    5.85

    8.25 

    10.3

    11.69

    15.65

    20.6

    25.5

     

    0.37

    0.71

    1.28

    1.86

    3.08

    3.7

    4.90 

    6.2

    6.9

    9.37

    12.11

    13.79

    18.9

    24.8 

    30.5

     

    水箱容量(L) 

    16

    16

    22

    65

    80

    80

    150

    150

    190

    190

    290

    340

    480

    520

    650

     

    进出水管径 

    1/2"

    1/2"

    1/2"

    1" 

    1" 

    1" 

    1" 

    1 1/2" 

    2" 

    2" 

    2-1/2" 

    2-1/2" 

    2-1/2" 

    3" 

    3"

     

    水泵 

    功率(KW) 

    0.37

    0.37

    0.37

    0.37

    0.75

    0.75

    0.75

    0.75

    1.1

    1.5

    2.25

    2.25

    3.75

    3.75

    5.5

     

    扬程(m) 

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    22

    20

    20

    20

    20

    20

    22

    22

    23

     

    安全保护 

    压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护

     

    机械尺寸 

    长(mm) 

    500

    500

    580

    1050

    1170

    1170

    1400

    1400

    1650

    1650

    1700

    1800

    2400

    2600

    3000

     

    宽(mm) 

    500

    500

    550

    560

    650

    650

    690

    690

    1100

    1100

    1100

    1100

    1200

    1200

    1200

     

    高(mm) 

    725

    725

    925

    1100

    1200

    1200

    1270

    1270

    1400

    1400

    1400

    1400

    2200

    2200

    2200

     

    机械重量 

    Kg 

    50

    73

    100

    130

    150

    160

    320

    400

    560

    600

    730

    850

    980

    1260

    1420

     

    单位换算

    1KW=860kcal/h     1RT=3.024kcal/h    10000Btu/h=2520kcal/h

     

     
    冷冻机的一些经验选型方法:
    1.水冷式工业冷水机的Q制冷量/3~3.3=压缩机的匹数
               风冷式工业冷水机的Q制冷量/2.5~2.8=压缩机的匹数
    2. 冷冻水流量(立方每小时)×5.8×1.2~2(安全系数)=(KW)制冷量
                进出口温差为5度
    3. 10吨合模力大约选0.8匹的压缩机
    4.  压缩机的选择
           0~5HP: 选毛细管
           6HP以上选膨胀阀
           2HP以下压缩机选单相220V电压
           3HP以上压缩机选三相380V电压
    通用计算冷水机制冷量Q=C(比热) ×M(质量KG)×温差T×安全系数(1.2~2)/860×2
      以上这些只是冷水机方面知识的一些经验计算,也便也为客户选型
     

     

水循环恒温机_导热油加热器_模温机_工业冷水机_油温机-南京恒德电气设备有限公司

友情链接:


 
网站地图